Цитата(ГОСТь @ 24.10.2007, 16:03) [snapback]180595[/snapback]
Можно ли их считать аккумуляторными?
Ни в коем случае! И слово это забудь! Даже во сне не произноси!
Иначе тут же появляется масса головной боли.
Это - "помещение UPS" - и все тут. Да, внутри ИБП применяются аккумуляторы, но - герметичные, необслуживаемые, на которые есть разрешение Держкомнаглядохоронпраци применять в любых производственных помещениях. И в старом ПУЭ было изменение об этом же (в новой редакции не проверял).
Идея в том, что в этих аккумуляторах рекомбинация газов происходит внутри его корпуса, заполненного пористым материалом, без контакта с внешней средой.
Но, как обычно, есть маленькое "но"... Эти аккумуляторы снабжены предохранительным аварийным клапаном для стравливания избыточного давления газа внутри корпуса. Сие давление (в частности водорода) может образовываться при очень больших токах заряда.
Поэтому буржуи перестраховались и в соответствии со своим стандартом (название и формулы надо искать, а в моем бардаке это не просто, поэтому в конце дня постараюсь найтим) дают расчет необходимой вытяжки в зависимости от емкости и зарядных токов аккумуляторов. А ты уже сам определяешь: хватит естественной или нужна принудительная, причем о взрывозащищенности в этом стандарте речь не идет.
Есть ли отечественный аналог данного стандарта не знаю.
По быстрому нашел только ссылку:
" ...при эксплуатации следует соблюдать предписания по вентиляции, указанные в нормах DIN VDE 0510, Часть 2."